三等功 2011-08-26 22:42:43 | 湖北省 其他专业 | 298查看 4回答
配筋问题。
当图纸中梁集中标注为KL,但局部某一端不与剪力墙、柱相连,此端可否按非框架梁配筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:框架梁的一端的支座不是柱子或者墙时,此端是否可以按非框架梁配筋具体要看设计要求了没有,如果没有特殊要求时,还是按框架梁来做,只有设计要求了才可以不按框架梁做。
2011-08-27 08:02:32
-
按悬挑梁设置
2011-08-27 08:25:36
-
梁的另一端不与墙 柱相连,可按悬挑梁配筋.
2011-08-26 22:56:23
-
应按KL梁配置。
2011-08-27 08:19:35