&念27樂& 2011-08-27 11:27:44 | 广东省 其他专业 | 724查看 3回答
变形缝问题
你好~~我想请问下一个问题:我现在遇到一栋办公楼与另外一栋楼的阳台之间存在一条变形缝,缝宽为300MM 我在套定额的时候~~定额的计算单位是100MM以内~那么300MM的要怎么套~~签证的时候要怎么套定额?请详细点~~谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额计算单位是100m,在预算书设置将输入单位设置为自然单位,你在定额子目中输入300m.施工图上很明确的工程量不需要签证.在施工图上不明确的就需要设计变更或者签证. 定额中的缝宽为100.而你施工的缝宽为300,以超出定额规定范围,需要编制补充定额,也可以还甲方商议,最简单的办法是将定额子目单价乘以3 ,
2011-08-27 12:08:02
-
调整材料用量其他不变
2011-08-27 12:38:23
-
你好~~我想请问下一个问题:我现在遇到一栋办公楼与另外一栋楼的阳台之间存在一条变形缝,缝宽为300MM 我在套定额的时候~~定额的计算单位是100MM以内~那么300MM的要怎么套~~签证的时候要怎么套定额?请详细点~~谢谢 看这个缝是否用苯板填满,这个缝是否有立缝盖及屋面盖缝。 是盖铝合钢板~~有立缝和屋面盖峰 写入签证,套相应的盖缝定额就行。
2011-08-27 11:33:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看