2018/6/29 2011-09-01 10:21:50 | 陕西省 其他专业 | 497查看 4回答
电气预算问题9.1
从配电箱出来的照明线路 严顶棚走 层高是3.9M 算管子的时候 是不是应该是: 延长米+箱子据顶棚的高度+灯具距顶的高度 算线的时候 是不是应该是:延长米+箱子距顶的高度+灯具距顶的高度+半周长 用不用给那加箱子本身的高度呢?问题补充:比如说这个箱子的规格是381*220*95 高度就是0.22米 那么算线或管子的时候 什么时候需要加上这段距离呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你所述,你所计算线管和线的方法是对的;在计算管时,延长米+箱子据顶棚的高度+灯具距顶的高度需×(线管的损耗率,具体多少查询定额);在计算线时:延长米+箱子距顶的高度+灯具距顶的高度+半周长算出来的长度还需×(电线的损耗率,要根据实际线截面积来确定为多少)才是算出的线的据实总长度,如果用软件套取定额时,直接输入工程量不用×损耗率(软件会自动生成)。 如你所述,箱体的高度是不用考虑进去的。
2011-09-01 10:35:35
-
你的理解准确,但是穿线管的计算灯具距顶的高度一般与墙体楼板的管道材料不完全一致
2011-09-01 10:32:49
-
延长米+箱子上边皮距顶棚的高度+灯具距顶的高度 在计算线时:延长米+箱子距顶的高度+灯具距顶的高度+半周长
2011-09-01 23:19:37
-
箱体的本身高度是不算进去的
2011-09-04 21:55:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看