阿龙 2011-09-01 13:44:19 | 江苏省 其他专业 | 1609查看 4回答
江苏 竣工后增加天棚抹灰批白水泥 套哪些子目
我门工程已经基本竣工,原天棚就是混凝土结构板,只做了清理拼缝处的简单处理,现在业主要求增加天棚顶批白水泥,我门应该套哪些分部分项工程费及措施费用。(还有脚手架是否应该重新计算一次,应如何套子目)恳请专家解答。谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原天棚就是混凝土结构板,只做了清理拼缝处的简单处理,现在业主要求增加天棚顶批白水泥,我门应该套哪些分部分项工程费及措施费用。(还有脚手架是否应该重新计算一次,应如何套子目) 就是混凝土天棚不抹灰,直接批白水泥腻子,可以通用“通补16-20”,人工系数乘以1.1,该定额是砼面直接批腻子前的砼面打磨定额,人工系数乘以1.1是因为天棚工程。然后套SB16-1(批白水泥腻子定额)。关于脚手架问题,如果原脚手已经全部拆完,则可套用满堂脚手的10%(当然需要签证的),因为批腻子脚手属于简易的活动脚手(轮式可移动,较钢管脚手量少很多)。 主要套用:一、通补16-20(江苏南通补充定额) 二、SB16-1(省补定额,批白水泥腻子) 三、满堂脚手定额*10%
2011-09-01 14:45:42
-
我门工程已经基本竣工,原天棚就是混凝土结构板,只做了清理拼缝处的简单处理,现在业主要求增加天棚顶批白水泥,我门应该套哪些分部分项工程费及措施费用。(还有脚手架是否应该重新计算一次,应如何套子目)恳请专家解答。谢谢。 用省补定额16-1~16-4里面选择,需要套脚手架费用
2011-09-01 13:49:32
-
原结构腻子一般套用2遍普通水泥腻子+2遍白水泥腻子 脚手架可以计算
2011-09-01 13:57:54
-
可以套省补16-1 子目 脚手架可以按满堂脚手架计算 但要乘以一个系数的 8、室内天棚面层净高3.60m以内的钉天棚、钉间壁的脚手架与其抹灰的脚手架合并计算一次脚手架,套用3.60m以内的抹灰脚手架。单独天棚抹灰计算一次脚手架,按满堂脚架相应项目乘以0.1系数。 9、室内天棚面层净高超过3.60m的钉天棚、钉间壁的脚手架与其抹灰的脚手架合并计算一次满堂脚手架。室内天棚净高超过3.60m的板下勾缝、刷浆、油漆可另行计算一次脚手架费用,按满堂脚手架相应项目乘以0.10计算;墙、柱梁面刷浆、油漆的脚手架按抹灰脚手架相应项目乘以0.10计算。
2011-09-02 12:16:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看