wodelove 2011-09-01 21:51:34 | 重庆市 其他专业 | 438查看 5回答
新手问题,以下梁标注是否正确
给了-1层梁的截面图,没有写成文字标识,只好自己读,KQL13集中标注为 KQL13 300 *850 C10@100 4C25 2/2;4c25 2/2 KQL14 300*1500 C10@100 6C25 3/3; 6C25 3/3 请看看是否正确?另外途中的C12@200不知道该写在哪里,还望指教,感激不尽
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳C12@200在梁侧面纵筋中输入,其它的格式都是正确的
2011-09-05 17:14:19
-
在拉筋里定义!!!!
2011-09-01 21:58:56
-
梁的标注中,你输入格式正确,图中C12间距200,可以在侧面纵筋里输入,(按梁截面高除以间距200,计算出根数,在侧面纵筋里输入)
2011-09-01 22:00:25
-
梁标注是否正确? 图上集中标注是正确的。
2011-09-02 09:39:46
-
C12@200要先计算好根数,在侧面纵筋一栏中输入。
2011-09-04 08:53:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看