随风 2011-09-02 09:16:12 | 湖北省 其他专业 | 4203查看 3回答
WDZ-BYJ-3*2.5ZR-RV-2*1.5,ZR-RVVP-2x1.5这几种线的长度
WDZ-BYJ-3*2.5,ZR-RV-2*1.5,ZR-RVS-2x1.5,ZR-RVVP-2x1.5这几种线的长度是按单根长度算还是都要乘以2?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳WD:无卤低烟,指绝缘、保护层材料在火焰中燃烧产生的有毒烟雾在要求的数值以下,用于较大公共场合(如大型商场)配电; Z 表示阻燃 BYJ 是交联聚乙烯绝缘的电线 WDZ-BYJ(F)-3*2.5 阻燃辐照无卤低烟电线 需要乘以3 ZR-RV-2*1.5 软铜导体阻燃聚氯乙烯绝缘电力电缆 不需要乘以2 ZR-RVS-2x1.5-阻燃绞型连接用软电线(阻燃花线),标准JB 8734.3-1998 不需要乘以2 ZR-RVVP-2x1.5 RVVP电缆,适用于额定电压300V以下配电线,多用于做监控线或仪表连接线使用。线芯截面不大于1.5mm2。所以不可作为电源引线 不需要乘以2
2011-09-02 11:02:26
-
所有导线均按不同规格的单线长度的和计算.
2011-09-02 09:25:29
-
WDZ-BYJ-3*2.5是单芯线,要乘3,其他为多芯软导线,不要乘。
2011-09-02 10:22:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看