慕天霜 2011-09-04 02:30:19 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1070查看 3回答
梁以构造柱作支座的时候应端点如何锚固
如题。还有就是我发现有的时候(如梁以构造柱作为支座、悬挑梁与梁相交等)在计算纵筋长度时没有加入两边两个支座的长度,可是又明明减了两个保护层。而我之前明明提取了梁跨了没有问题的。这时我再点设置支座,将两边的梁或者构造柱重新设置为其支座再计算,就对了。请问这种情况是什么意思,怎么会发生呢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件没有正确识别梁的支座,你看看你的梁的宽度大于了构造柱子的宽度,这样软件是不会自动识别为支座的。还有你选中的梁也不是悬挑的,如果是悬挑的梁应该画到悬挑的最外侧,你这样画悬挑长度(L)短了。
2011-09-04 07:05:48
-
软件是需要设置好支座才能够正确计算的;
2011-09-04 05:53:11
-
你那悬挑支座不应是构造柱,支座一般都大于或等于梁的截面,软件无法识别的
2011-09-04 07:47:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看