• 框架结构主体施工,工程量计算时,顶板、柱、梁施工是否计算满堂脚手架

    现有一框架主体工程,需要分部分项结算,脚手架有争议: 请问高手:框架主体,工程结算时,柱、梁、板是否计算满堂脚手架工程量? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个一般要看当地的计算规则,通常情况下如果脚手架按分项脚手架计算的话,柱和梁按应计算双排脚手架费用,板不计算脚手架。满堂脚手架一般是满基和天棚装修超过3.6高才计算。

    2011-09-04 10:48:47 

  • 如果用综合脚手架这些梁板柱的脚手架已经包括在内了。

    2011-09-04 10:46:43 

  • 按相应的计算规则计算,不能按满堂脚手架计算

    2011-09-04 10:52:39 

  • 详细看一下计算规则。

    2011-09-04 10:54:22 