mj****@163.com 2011-09-04 17:26:03 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1099查看 5回答
老问题:剪力墙与连梁的布置
新手求解,看了很多建议,纠结,在此想得到一个确认! 问题一:剪力墙不通常布置的话,点画连梁后,在其侧面纵筋里手动输入钢筋即可。 请问这种布置方法正确吗?不对的话,为什么?(之所以用这个方法,是因为窗洞上方或下方是砌体墙) 问题二:剪力墙通常布置的话,我还需要在连梁的侧面钢筋里输入钢筋吗?(其腰筋与剪力墙的水平筋是一致的) 问题三:图纸要求:连梁主筋锚固长度为Lae,且不应小于600mm 请问千赢官网首页登录入口是否默认的就是这个做法?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一:剪力墙不通常布置的话,点画连梁后,在其侧面纵筋里手动输入钢筋即可。 请问这种布置方法正确。 问题二:剪力墙通常布置的话,还需要在连梁的侧面钢筋里输入侧面纵筋,这样梁的钢筋信息是完整的,当梁里有侧面纵筋时,软件中的剪力墙水平筋会自动考虑扣减的。(当然也可以不在梁里输入,那样剪力墙的水平筋自动布置到连梁的顶。 问题三:图纸要求:连梁主筋锚固长度为Lae,且不应小于600mm 千赢官网首页登录入口是默认的就是这个做法。
2011-09-05 08:38:26
-
问题一:剪力墙不通常布置的话,点画连梁后,在其侧面纵筋里手动输入钢筋即可。---当侧面钢筋与剪力墙的水平筋不同时。 问题二:剪力墙通常布置的话,。---当侧面钢筋与剪力墙的水平筋不同时。 需要在连梁的侧面钢筋里输入钢筋。(其腰筋与剪力墙的水平筋是一致的,就不要输入了) 问题三:千赢官网首页登录入口是默认的就是这个做法。
2011-09-04 17:30:48
-
问题一:剪力墙不通常布置的话,点画连梁后,在其侧面纵筋里手动输入钢筋即可。 这种布置方法也是正确,之所以用这个方法,是因为窗洞上方或下方是砌体墙 问题二:剪力墙通常布置的话,不需要在连梁的侧面钢筋里输入钢筋,其腰筋与剪力墙的水平筋是一致的, 问题三:图纸要求:连梁主筋锚固长度为Lae,且不应小于600mm 千赢官网首页登录入口是默认的就是这个做法,如果不是可以在计算设置里去修改
2011-09-04 17:28:50
-
你的问题问得非常仔细,我来回答: 1.剪力墙必须要通常布置,因为它有三部分构成:墙柱、墙梁(含练梁、暗梁)、墙柱,三者不能独立存在,所以必须要通常布置,然后根据洞口标高,布置连梁钢筋信息,砌墙不影响钢筋设置。 2.是的,剪力墙水平筋一般和连梁侧面钢筋同规格,如果设计者另有说明,可以在LL属性中重新输入,软件自动口除原来那部分钢筋 3.连梁主筋锚固长度为Lae,且不应小于600mm可以在LL计算设置中修改。 谢谢你的提问
2011-09-04 17:47:10
-
1、2 .剪力墙不能通长布置,但在暗柱存在的地方需要布置。连梁下面应是填充墙,然后布置门窗。连梁侧面钢筋与墙不一致则修改,一致则软件会自动延伸墙的钢筋到连梁内,即使剪力墙不是通长的,可以绘制后汇总,查看三维钢筋。 3.无论你画到暗柱或墙的任何部分,软件都是按直锚即使,即锚入lae。
2011-09-05 10:49:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看