慕天霜 2011-09-04 23:36:01 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 926查看 3回答
请问板负筋究竟是怎么布置的
因为没有去过工地,对负筋的布置很抽象啊。 我上张图,这张板有上下左右四道负筋。我最上面一道负筋会把板从左至右依次布置,同理最下面的那道也是。我想请问,左边和右边那道是从下到上的布置,它们的布置范围是上下两道筋两端之间的空白区域呢,还是也是将板从下边至上边全部都要布啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答 :负筋的起步都是以梁内边 或者墙内边50mm开始布置的,在角出事应该交叉设置的。
2011-09-05 06:44:59
-
都是从上到下都有的 给你两个截图你就看清楚了。
2011-09-05 07:59:48
-
问题是负筋布置范围问题:上下布置是正解的,但要看下面那是负筋还是跨板受力筋,如果是跨板受力筋,四周均从柱边50mm起布置,软件会自动考虑了
2011-09-05 09:32:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看