• 请问板负筋究竟是怎么布置的

    因为没有去过工地,对负筋的布置很抽象啊。 我上张图,这张板有上下左右四道负筋。我最上面一道负筋会把板从左至右依次布置,同理最下面的那道也是。我想请问,左边和右边那道是从下到上的布置,它们的布置范围是上下两道筋两端之间的空白区域呢,还是也是将板从下边至上边全部都要布啊?

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答 :负筋的起步都是以梁内边 或者墙内边50mm开始布置的,在角出事应该交叉设置的。

    2011-09-05 06:44:59 

  • 都是从上到下都有的 给你两个截图你就看清楚了。

    两端

    答疑解惑

    2011-09-05 07:59:48 

  • 问题是负筋布置范围问题:上下布置是正解的,但要看下面那是负筋还是跨板受力筋,如果是跨板受力筋,四周均从柱边50mm起布置,软件会自动考虑了

    2011-09-05 09:32:12 