慕天霜 2011-09-05 02:35:08 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 557查看 4回答
独基上柱钢筋的计算。
大家请看我的图。 独基有三台,共600。基础层厚2000。搭接是按软件默认的设置。 首先请问计算式中“上层露出长度”是怎么计算出那个数据的。上层露出长度不是默认的500吗。 第二“高差”是什么意思,怎么计算出来的啊?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的问题问很好:首先要明白500、基础层1/3、最大截面宽、层高1/6几者在什么情况先用,基础层上层露出长度是指基础顶面露出长度,对基础层一般不一定是500,按照先用以上几个参数中最大值就可以了。 高差是规范要求在同一截面钢筋结头百分比,高差通常是35d,谢谢你的提问
2011-09-05 07:50:33
-
上层露出长度不影响计算结果,到上一层计算时还要扣减掉的。
2011-09-05 07:16:24
-
其它数据楼上两位都说了,只是高差我来跟你说一下:是指基础顶面标高到首层的层底标高
2011-09-05 08:10:35
-
柱在基顶或嵌固顶的上层露出长度抗震或不抗震是不一样的,分别是按上层净高的三分之一计算的,见03G101-1P36或你说的净高六分之一或500或长边,P42。 看你的图,独立基应该是全部回填的。因此地面按嵌固考虑的,你应该设了抗震要求的吧。 高差应该指地面标高与基础顶标高的。 所以有了那算式。
2011-09-05 08:18:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看