• 一个室内消火栓系统DN65的管件和管子如何计算,如何套定额?

    一个室内消火栓系统DN65的管件和管子如何计算,如何套定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管道计算长度,套定额子目,管件已经包含了。

    2011-09-05 08:03:45 

  • DN65管道工程量按实计算就是,套什么定额的,按管道连接方式套第八册给排水工程相应的定额,管件不用单独计算综合考虑在管道定额中

    2011-09-05 08:11:50 

  • 一个室内消火栓系统DN65的管件不用单独计算工程量;管子按延长米在施工图上测量计算工程量。管件已经包括在管道安装定额子目中。管道安装套用给排水安装工程分册中室内管道安装相应定额子目。

    2011-09-05 08:28:26 

  • 一般套消火栓镀锌钢管安装,不用套管件,管件已经综合在定额中了。

    2011-09-05 07:53:04 

  • 一个室内消火栓系统DN65的管件和管子如何计算,如何套定额? 回复:不必套管件,直接按消防管套项,管件已经包含在定额内

    2011-09-05 08:48:03 

  • 螺纹连接、焊接管件已包含,沟槽连接需输入管件价格

    2011-09-05 09:34:47 

  • 消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装,执行《C.8给排水、采暖、燃气工程》相应项目。 各种管道,均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道定额包括以下工作内容: 1.管道及接头零件安装。 2.水压试验或灌水试验。 3.室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。 4.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。

    2011-09-05 11:11:48 

  • 根据你所述,在给排水定额汇编说明里面提及,管道安装已经包含了(管道及接头零件的安装),所以管件是无需再考虑套取任何定额了,只有消防管的安装工艺为(法兰连接或是沟槽连接时,可以套取管道法兰连接定额子目以及补充法兰片的主材费用;沟槽连接则要分别套取管道的沟槽连接安装及卡箍安装定额子目),管道的长度则按照各种管道,均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度规则进行计算;你所述的管道为DN65的消防管,则还需要考虑套取管道支架制作安装、管道除锈刷油定额子目。

    室内消火栓

    2011-09-05 11:22:25 

  • 按成品以套计算

    2019-06-04 17:49:48 