pengyunchi 2011-09-05 11:18:33 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 961查看 4回答
GGJ2009定义L型柱子,纵筋该何去何从?
如图这个柱子34C25,外箍筋是B14@100,内箍筋是B12@100。如果不使用界面编辑箍筋根本不能实现4肢箍的设置,系统默认的是拉筋。但是使用截面编辑就会出现转角处内部的2个纵筋无法布置。也就等于说只有32C25的钢筋。求方法,求解释。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
那就只能是借助于“其它箍筋”中进行编辑,使用截面的编辑应该说是最方便和准确的。 “箍筋编辑是没有问题。但是纵筋呢?纵筋用截面编辑只有32条。有2条无法编辑出来。注意图那里L的转角处在那里面有2条钢筋,无法布置出来。”“恩, 好像只有在其他箍筋里面输入。但是,软件有个自己按照规范:在这个板和柱,柱和梁交接部分不是自己有锚固或插入一段钢筋吗? 假如我们在其他箍筋里面补充设置这个2根钢筋,这2根钢筋是不是也会按照规则锚固这些呢? 还是没有?”那两条是有朋友在新干线解释说用“平齐”功能,都无法给出一个合适的操作方式,我是无法设置的。这两条钢筋不要在其它钢筋中编辑,就与其它纵筋合并输入,这样钢筋计算的结果也是能够满足要求的。
2011-09-05 11:19:08
-
是这条边吧??那你可以试着给这条边布置5c25 ,如果还不行,那就统一在其它箍筋中输入吧! 我知道你的意思,你的这条边本来是5c25,而你编辑了3c25,少了2根。我们可以暂且不用管它,剩下的两根在其他箍筋中输入也可以啊~ 其它箍筋中的纵筋同编辑界面中的纵筋,同样会算锚固的!
2011-09-05 11:23:49
-
如图这个柱子34C25,外箍筋是B14@100,内箍筋是B12@100。如果不使用界面编辑箍筋根本不能实现4肢箍的设置,系统默认的是拉筋。但是使用截面编辑就会出现转角处内部的2个纵筋无法布置。也就等于说只有32C25的钢筋。求方法,求解释。 回复:定义界面—截面编辑—是,纵筋对齐、布置边筋,或布置边角筋
2011-09-05 11:23:46
-
用对齐是完全可以解决你这个问题的,你可以搜索一下相关的提问。
2011-09-05 15:32:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看