realfox@126.com 2011-09-05 13:50:49 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 937查看 1回答
查看柱子的箍筋的时候发现,基础层基础以上的柱子没有计算箍筋,也没有并到首层计算?
None
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为该柱子上方有绘制基础梁,一般在基础层顶的梁是地框梁,设置成基础梁后,该位置的柱子箍筋是不计算的,可以选中梁用构件转换功能将其转换成地框梁,重新汇总即可
2016-11-12 21:46:13