    请问大家 地下室 火灾自动报警系统中,镀锌钢管在板内暗敷,那么探测器是否就直接在板上安装了吗?不需要金属软管了吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,一般功能的地下室是无需做吊顶的,此时烟感就可以直接贴着顶板敷设,而如果设计说明里对烟感安装高度有要求时,则可以考虑用固定支架将烟感置于要求高度,此时就需要从顶板引线管(金属软管)至烟感了;如果地下室有吊顶,则烟感直接贴着吊顶安装,此时也需要从顶板引线管(金属软管)至烟感。

    2011-09-05 21:26:43 

  • 感烟探测器一般吸顶安装,有吊顶,就需要金属软管引下;

    2011-09-05 22:59:49 

  • 感烟探测器一般吸顶安装,无吊顶,探测器就直接在板上安装,有吊顶,就需要金属软管引下;

    2011-09-05 21:16:37 

  • 吸顶安装,不用软管

    2011-09-06 10:29:06 