sy880209 2011-09-06 08:34:21 | 湖北省 其他专业 | 1378查看 6回答
套了水流指示器定额,还需套阀门定额吗
消防工程中,是水灭火系统,给水管是DN65和DN100的热镀锌钢管。这里的阀门就是指水流指示器吗?套了水流指示器后还需要套给排水里面的螺纹或者法兰阀门吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水流指示器是流量计量表不是阀门,阀门要另计算,镀锌钢管在接头处有螺纹连接头,需要套螺纹. 图纸设计上没有水流指示器就不能计算,套阀门和螺纹就行了,(你过细看看图纸,应该有水流指示器),
2011-09-06 08:37:14
-
阀门应该另外计算。
2011-09-06 08:36:06
-
水流指示器和阀门是不同的两个东西,应分别套用相应的定额子目
2011-09-06 08:50:47
-
水流指示器第七册定额有,阀门安装套第六册定额
2011-09-07 11:06:05
-
阀门时要另计的
2011-09-06 12:56:27
-
分别计算,套定额
2011-09-06 11:52:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看