wangqian0121 2011-09-06 10:02:16 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2264查看 8回答
为什么我在板负筋里面布置了分布筋,编辑钢筋里却显示不出来分布筋的信息呢
请大家帮我分析一下,下图是我定义的构件和编辑钢筋里的信息问题补充:编辑钢筋里显示的板负筋2板负筋3是什么啊?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳该负筋范围内是否已经有双向面筋了 双层双向的板内负筋是不需要设置分布筋了的,软件也会取消计算 你的负筋选的是,非单边支座标注不含支座宽,负筋2、3便是不同支座宽的的长度
2011-09-06 10:05:22
-
正常的板负筋都是有分布筋的 ,你在汇总一下看看呀。
2011-09-06 10:05:03
-
你不用钢筋三维查看,用那个查看板得钢筋的命令看看,有没有.
2011-09-06 10:05:45
-
负筋互相垂直布置,软件就不计算分布筋了
2011-09-06 10:07:30
-
分布筋是板的拉筋,是连接底筋和负筋(或者面筋)的拉筋,当板筋采用双层双向时是没有负筋的分布筋的
2011-09-06 10:09:47
-
你上面二个图对不上号,属性编辑是左标注900、右标注900,看看你的钢筋大样图是多少
2011-09-06 10:12:21
-
看下是否与其他负筋重叠布置了。
2011-09-06 10:03:58
-
当负筋处在当然、剪力墙内时,长度会有变化。
2011-09-06 10:04:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看