阿里巴巴 2011-09-06 11:12:18 | 陕西省 其他专业 | 2661查看 2回答
竖直通道电缆问题
什么可以明确算做竖直通道电缆 1、是不是穿管或桥架内垂直敷设的就不能算做竖直通道电缆? 2、例如住宅楼电缆井这种每层楼板封闭的明敷(无桥架)还算不算竖直通道? 3、比如从电杆或架空电缆垂直引下的明敷(无桥架)电缆是不是就是竖直通道(如工厂)? 4、一般垂直多长就可算做竖直通道电缆?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。这种电缆敷设时每个支架处均需固定,所用的电缆夹具必须统一,且保持美观一致。使用于交流的单芯电缆或分相铅包电缆在分相后固定时,其夹具不应有铁件构成的闭合磁路。裸铅包电缆的固定处应加软衬垫保护。而且竖直通道电缆一般不采用油浸纸绝缘电力电缆,因为垂直敷设有很大的位差,低端电缆由于油积聚而使铅包胀裂,而高端则会由于绝缘油干枯而使绝缘强度降低。 关于竖直通道,不要以为只要是垂直敷设就算竖直通道,垂直穿管或桥架内敷设均不属于竖直通道,只有在专用电缆井或竖井等建筑内明敷的,才能算竖直通道。根据定额解释,竖直通道内和穿超竖直通道部分均为竖直通道,也就是说根据敷设方式,从下向上敷设,竖直通道内和竖直通道以上的所有部分均认为竖直通道,而竖直通道以下的水平或埋地部分则不能认为竖直通道
2011-09-06 11:14:11
-
1、穿管或桥架内垂直敷设的就算做竖直通道电缆。 2、3、不算竖直通道电缆敷设。 4、是在有电井内竖向敷设的电缆属于竖直通道电缆敷设。
2011-09-06 11:19:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看