oldlei 2011-09-06 12:29:58 | 陕西省 其他专业 | 1030查看 5回答
超厚筏基墙柱筋伸至何位置才对
筏基,底板厚2.1m,梁高3.8m,在09G901-3筏形基础2-42、2-43页中“至基础梁底部”是指钢筋必须伸至基础底吗,能否只伸入基础梁一个锚固长度就可,具体如何设置,请高手支招。问题补充:3.8m高的梁2.1m的承台钢筋一定要伸到桩基筏板的底部吗,谁有别的做法把依据说出来吧,回答采用的依据不充分呀
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以参看04G101-3第45页,可以不用到底,要求设计明示。
2011-09-07 11:54:20
-
已采纳一般情况下墙柱钢筋是要伸到基础梁底的,筏板部位的墙柱钢筋就可以伸到筏板中间层的钢筋上。要按照图集的规定进行设置。
2011-09-06 15:08:52
-
已采纳可以在计算设置里设置的。点开计算设置,找到对应的条条,按需要修改。
2011-09-06 12:46:01
-
已采纳一般情况下墙、柱钢筋要深入到梁底部,对于梁高度比较大的可以深到梁中层钢筋就可以了
2011-09-07 20:53:59
-
已采纳你好,柱插筋伸到什么位置一般设计会给出,如果没给出,也建议你角筋还是要伸到基底,其余按进基础一个锚固计算 在计算设置--柱--15项(柱纵筋伸入基础锚固形式)--选择角筋伸入基底弯折 计算设置--节点设置--柱--4项(基础插筋)--选择节点二或节点四
2011-09-06 12:58:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看