草莓 2011-09-06 15:57:27 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1560查看 6回答
钢筋搭接设置
钢筋搭接设置一般情况应该怎么设
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋搭接设置一般情况应该怎么设。根据设计图中规定。一般的14及以下的按搭接,16及以上的按机械连接,柱墙的一般是电渣压力焊,水平的锥螺纹。 墙水平垂直筋都是电渣压力焊吗 不是的是锥螺纹。垂直是电渣压力焊。 刚刚没看清,14以下的是绑扎吗?一般是绑扎的。 16及以上的为机械连接,是指什么连接?机械连接就是指直螺纹,锥螺纹,电渣焊,对焊,挤压等。 对于机械连接,是否可以分柱梁板详细分类一下? 梁板一般长筋很少所以接头少,而且是细钢筋,只有在筏板中才有长的,一般是锥螺纹,你计算时水平的就按锥螺纹就行,垂直的按电渣。 对焊和挤压一般什么情况下用呢? 闪光对焊也用于垂直筋,挤压也是水平筋。一般用的少。
2011-09-06 16:08:55
-
钢筋搭接设置一般情况应该怎么设 回复:钢筋直径22以上的采用机械连接,机械连接只计算个数,不用调整是什么连接,汇总出个数就行
2011-09-06 16:01:52
-
预算时,按施工组织设计,结算时,按钢筋隐蔽验收记录。
2011-09-06 16:10:48
-
你只要会在软件中怎样操作搭接设置,就可以了,搭接问题要看图纸、施工方案、有关定额说明去解决。
2011-09-06 16:22:06
-
这个要看设计图纸和施工规范的规定及施工组织设计来设置
2011-09-06 16:00:20
-
同意楼上说法。但是一般柱子都是电渣压力焊,梁是单面焊。其他一般是绑扎。焊的都应该是直径12以上,一下的都是绑扎
2011-09-06 16:08:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看