• 桩承台梁式配筋

    这个我按照图纸上得2a10-400.其实我不理解,只有2根为何后来我在千赢官网首页登录入口中输入一共3排,每排3根呢?这个是什么意思呢?如果我要手算的话肯定就错了啊。请高手指教

    承台梁

    桩

    答疑解惑

    问题补充:但是我在千赢官网首页登录入口里面输入2a10-400为何就是三排呢?这是怎么算额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从图片上看设计存在有问题,三排侧面钢筋,就是要有三排的拉筋,应该是2A10-400的标注有误,有条件还是咨询一下设计院,给个文字确认的通知。 “但是我在千赢官网首页登录入口里面输入2a10-400为何就是三排呢?这是怎么算额?”你前面的“2”它是按两排拉筋计算,你可以将“2”删除后,重新计算就清楚了。

    2011-09-06 17:53:20 

  • 桩承台梁式配筋? 有误,不应有3排。

    2011-09-07 08:27:39 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看