剪力墙暗柱箍筋个数问题
层高2.9米,主筋16,直螺纹连接,箍筋C8-150,个数计算式为什么有些是:Ceil(3400/150)+1 有些是:Ceil(2850/150)+1 请问是什么意思?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我来回答你的问题:1)Ceil(3400/150)+1一般在首层出现,因为要满足规范要求(见03G101-1第36页),2)Ceil(2850/150)+1通常是你单独选择楼层上某一层,你可以试试,应该会明白
2011-09-07 15:55:43
-
你的这个问题需要结合你的具体工程才能找到原因,你可以跟我们服务部联系,把工程发过来。
2011-09-14 14:27:21
-
层高2.9米,主筋16,直螺纹连接,箍筋C8-150,个数计算式为什么有些是:Ceil(3400/150)+1 有些是:Ceil(2850/150)+1 请问是什么意思? Ceil(3400/150)+1 是不对的。 Ceil(2850/150)+1 是正确的。
2011-09-07 15:46:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看