weilingbo408 2011-09-07 15:30:22 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1510查看 5回答
框架柱箍筋根数计算
梁截面为300*500柱截面为500*500,层高3.9米,底层标高-0.1,A8@100/200箍筋,支数4*4,采用绑扎。 在钢筋算量2009中计算箍筋根数: Ceil(550/100)+1+Ceil(1050/100)+1+Ceil(600/100)+Ceil(1650/200)-1 上式中(550/100)、(1050/100)、(600/100)、(1650/200)-1是怎么来的 这里怎么没有柱搭接长度范围内的箍筋根数? 柱的加密区1/3Hn和1/6Hn到底是从那一楼层开始区分的? 这个在千赢官网首页登录入口里面如何查看计算式,我是在网上看到的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户您好:咱们只有上下层都有柱子的时候才会存在搭接,您可以汇总计算完后点编辑钢筋,然后可以在下面的表格中看到箍筋的根数,双击箍筋根数您就可以看到像您上面那个计算式,柱的加密区首层以上为Hn/6,首层和首层以下的为Hn/3,如对以上回答有疑问,可与我们客服人员联系,感谢您对千赢官网首页登录入口的支持!祝您工作愉快!
2011-09-08 10:22:42
-
因为加密区是+1,那么非加密区肯定是-1啦,不行你用手工画起来看看
2011-09-07 18:22:34
-
柱的加密区1/3Hn和1/6Hn到底是从那一楼层开始区分的? 在首层的时候柱子最下边是1/3Hn 为加密区,到二层的时候就是1/6Hn
2011-09-07 15:44:18
-
Ceil(550/100)+1是1/6Hn, Ceil(1050/100)+1是1/3Hn, Ceil(600/100)+梁部份的加密数, Ceil(1650/200)-1非加密区的箍筋数, 柱搭接长度范围内的箍筋根数?没有,因为定尺长度远大于3.9m. .
2011-09-07 16:01:27
-
我来回答你的问题:1)软件计算搭接部分箍筋加密的根数,2)关于柱加密区要求请你查看03G101-1第40、41表,那上面很清楚,谢谢你的提问
2011-09-07 15:38:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看