尾戒 2011-09-08 09:40:30 | 湖南省 土建算量GCL2013 | 1741查看 3回答
桩基工程中,基础底板下有垫层,软件计算出来的垫层与板的底面面积相差一倍这是什么原因
我画好桩基,基础梁、板;再定义垫层,板得垫层有什么简便的方法画吗? 我是一块一块画出来的,然后合并起来,之后汇总计算出来的垫层底面面积与板的底面面积相差1倍多,这是什么原因?此桩基中没有承台。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,感谢您对千赢官网首页登录入口软件的支持! 首先您要确定,基础层,您基础梁和板,所谓的板,是筏板还是板,筏板和板的计算规则有不同,这些您可以再计算设置里面看的到。 另外,垫层可以采用新建面式垫层,只能布置筏板来实现快速布置,或者是点画,设定出边距离。 垫层的计算式本来就和板的不一样,您可以参照计算设置,计算规则中的扣减自己去定义自己想要的规则。 主要您没有截图说明,也不知道您所用的清单定额种类,从您的文字只能这样判断。面积的差别,和构件以及操作方式还有计算规则有很大的关系。这边您可以LIANXI当地分公司就具体工程分析。
2011-09-09 23:22:48
-
用“新建面式垫层”定义,采用智能布置,选择相应的构件,布置是用方便的。 但你的“板”,要用筏板布置的前提下,才有智能布置的功能,否则就要用“直线”或“矩形”布置了。 “还有个问题啊 2个面积怎么会相差那么多?”是什么两个会存在相差,如果布置的范围不一样会相差就不足为奇了。
2011-09-08 09:43:04
-
原始面积就差1倍还是,因为垫层或者板扣减其他构件不一样导致的
2011-09-08 11:29:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看