smalldog612 2011-09-08 18:01:28 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 555查看 4回答
剪力墙水平筋贯通暗柱,但是暗柱转角的时候,水平筋没法自动延伸,该怎么画呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
同意墙覆盖暗柱
2011-09-08 18:46:20
-
就是这样的,这种情况上下两侧的暗柱是不需要剪力墙钢筋通过的。
2011-09-08 18:05:37
-
墙要覆盖暗柱
2011-09-08 18:07:47
-
端部暗柱墙,墙身钢筋是伸至剪力墙端部弯折15d,不是完全覆盖暗柱(如下附图,附图为06G901-1,外侧钢筋为0.8Lae,与G101-1略有出入,G101-1为15d),软件中转角后的暗柱中不应布画剪力墙墙身,否则计算结果有误。 问:我们图纸有一条是:剪力墙水平筋贯通暗柱。就是说 转角位置的 也要贯通。 答:这种设计要求不是传统规则,软件目前恐怕不能直接处理,从结构角度而言,转角配筋并无意义,建议咨询设计修改或注释。软件中现在能够想到的处理办法,就是在设置中或计算结果中修改弯折长度。
2011-09-09 09:03:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看