liuwawj 2011-09-09 10:00:14 | 河北省 安装算量GQI | 1295查看 5回答
关于配电箱之间的线路敷设走向问题
我和甲方对电线量碰到这个问题,AW箱和AL想在同一面墙上,两个箱体有回路连接,但是该怎么走线产生分歧,有没有规范规定管路在墙内暗敷时尽量不走“Z”型的两个90度弯,应选择走“U”的两个90度,因为施工时“Z”型的两个90度弯确实不好穿线,请高手给解答一下,急等回复 以下两种走向那个对呢?问题补充:WC FC 的意思是不是可以这样理解呢:管路从AW下口出现走地下室地面。然后上翻到AL?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你所述,规范里面并未对如何走线做强制性的规定,实际运用中都遵循如何使线路路径及敷线最方便来考虑的;AW配电箱系统图的敷设方式标明是“WC FC”敷设应该是AL配电箱系统图的敷设方式标明是“WC FC”这样敷设才能达到你所提供的图片内容要求,WC和FC分别为沿地面暗敷设和沿墙体暗敷设,所以你的第二幅图才是正确的理解,由一层楼地面敷设管线穿楼板并沿墙体引至地下室一层配电箱内即可。
2011-09-09 10:56:41
-
图中是地下室到一层的, 按图计算,在AW配电箱的系统图中你能看到敷设方式 是一层的地面 第二个图是正确的
2011-09-09 10:06:00
-
河北地区造价技术交流群Q4群168749291 只限河北省造价人员
2011-09-09 10:35:23
-
很明显是第二个图对,FC的意思是延地板敷设
2011-09-09 10:55:48
-
AW配电箱系统图的敷设方式标明是“WC FC”,这个沿地面敷设是指地下室地面还是一层地面呢?上边这两个图那个对啊? 是指地下室地面还是一层地面呢?上边这两个图那个对啊? 回答:是指一层地面,第二个图对,因为是FC,沿地面敷;第一个图是沿顶敷设,所以不对。
2011-09-09 10:36:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看