• 屋面刚性防水项目特征方面的问题

    我是施工方的,投标清单中的刚性屋面子目,项目特征是 1.部位:屋面 2.防水层厚度:40厚细石砼 3.嵌缝材料种类:建筑密封膏嵌缝 4.混凝土强度等级:C20 但是我们建筑施工图中 有一项40厚细石砼,加设6@200的钢筋网。 1、请问,我在哪里能找到这个钢筋是否被计算了。还是说清单中漏项了。需要我们找甲方签证啊。。谢谢各位 2、如果碰到诸如此类的情况,清单中没有,施工图纸中要求做的。我们需要怎么样做。我是施工方。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请问,我在哪里能找到这个钢筋是否被计算了。还是说清单中漏项了。需要我们找甲方签证啊。。 跟甲方对量 2、如果碰到诸如此类的情况,清单中没有,施工图纸中要求做的。我们需要怎么样做。我是施工方。 办签证,结算时补充。

    2011-09-13 07:15:22 

  • 就实际情况而言凡是图纸中有而清单项目特征没有提到的都可以找甲方办理签证 大的前提是投标时清单是甲方统一编制下发的

    2011-09-09 16:49:37 

  • 清单与图纸不符,投标时就需要和招标方进行沟通,让招标方答疑确认。然后根据甲方答复按那个组价。当然也可以直接按清单描述组价,施工过程中再和甲方协商做法和是否增加。不过一定要看清招标文件对组价依据的规定。

    2011-09-10 10:27:31 

  • 施工过程中办理签证……