10****@qq.com 2011-09-09 17:09:43 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 754查看 7回答
板负筋尺寸标注的位置可以改吗?
板负筋尺寸标注是在圈梁中心线向两侧的距离,梁是偏轴的,可以把尺寸标注的位置改了,以轴线为界向两边标注吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板负筋尺寸标注是在圈梁中心线向两侧的距离,梁是偏轴的,可以把尺寸标注的位置改了,以轴线为界向两边标注吗? 回复:主要是你看图纸是怎样标注的
2011-09-09 17:12:07
-
你这个好像是不影响钢筋的计算的吧,如果是单边标注的话,可以在计算设置里面调整
2011-09-09 17:34:49
-
可以的,点击负筋修改标注尺寸即可。
2011-09-09 17:52:49
-
你好:可以修改的,建议你在定义时用不含支座的长度来定义,这样方便一些。
2011-09-09 17:40:59
-
删除原标注,点击按板边布置,可以改为以轴线为界向两边标注。
2011-09-09 17:30:13
-
可以修改,你查改标注然后就输入各边的数值就行了啊。只是你的梁偏而已。
2011-09-10 17:18:22
-
梁是偏轴的,可以把尺寸标注的位置改了,以轴线为界向两边标注可以修改的,建议你在定义时用不含支座的长度来定义,这样方便一些
2011-09-11 23:14:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看