• 楼梯钢筋问题

    在03G101-2第16页右上部的说明中第3条中说“AT型楼梯板支座上部纵向钢筋按下部纵向钢筋的1/2配置,且不小于A8@200 ”,请问一下,这个按1/2配置是什么意思?是按间距的1/2还是别的什么意思?怎么才能不小于A8@200 ?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是针对设计人说明的,1/2是受力筋配筋率的一半,配筋率是设计演算的结果。 (绝对不是间距的一半) 咱们无资格确定,只能按照图纸的标注计算与施工。 咱们施工、计算钢筋量就不用考虑这些,照图计算就行了。 抛开图纸,按照图集说明计算是胡闹!!!