• 板受力筋的小问题~

    板A水平方向有两条C8@200受力筋 一条在板内,一条跨板,请问这两条受力筋要如何设置? 是否设置一条跨板受力筋 且左标注950,直接从轴1画线布置到轴3就行了?

    画线布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以定义为板负筋画上

    2011-09-10 11:30:15 

  • 用跨板受力筋布置,标注按950设置。也可以用“自定义范围”布置钢筋。

    2011-09-10 11:29:40 

  • 用自定义范围画跨板受力筋 一段标注为0 一端为950 选水平 自定义范围 就可以画上了

    2011-09-10 12:38:57 

  • 用自定义范围画跨板受力筋 一段标注为0 一端为950 一段标注为0 一端为950

    2011-09-10 15:46:29 

  • 河北地区造价技术交流群Q4群168749291 只限河北省造价人员