• 钢筋的保护层

    建筑物的环境为一类环境,柱截面尺寸为500*500,主筋为4C32,箍筋为A10@100/200(5*5),该柱箍筋和主筋的保护层怎么算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般常用的砼保护层为主筋外25mm,一般保护层在图纸中都有具体说明。当没有说明时可以按25mm计算,箍筋外保护层以主筋保护层再减箍筋直径即可。

    2011-09-10 12:48:56 

  • 柱主筋的保护层30毫米。箍筋保护层间箍筋直径。

    2011-09-10 12:54:19 

  • 保护层以主筋为准。

    2011-09-10 13:06:43 

  • 柱主筋的保护层为30,你可以看看03G101-1第33页。

    2011-09-10 14:35:53 

  • 你的问题没有标明是什么柱,钢筋保护层是指最外侧刚受力主钢筋外侧到混凝土外表面距离,钢筋保护层大小按设计混凝土强度等级、环境类别查表确定。如果是框架柱或者是独立柱,按主钢筋确定保护层,箍筋为构造计算不标注保护层。如果是剪力墙暗柱,按剪力墙外侧受力钢筋确定保护层,柱钢筋为构造计算不标注保护层。

    2011-09-10 22:48:27 

  • 我再补充,是没有箍筋保护层这种说法的。

    2011-09-11 18:52:55 

  • 保护层按25mm计算。

    2011-09-11 18:50:41 

  • 1、03G101-1图集的编制依据是GB50010-2002《混凝土结构设计规范》,该规范中保护层是指混凝土外边至受力钢筋外边的距离,如下附图1,知道这个距离在减去箍筋的直径即可得到箍筋的保护层(以纵筋外即是箍筋这种简单情况为例)。 2、11G101-1图集的编制依据是GB50010-2010《混凝土结构设计规范》,该规范中保护层是指混凝土外边至最外侧钢筋外边的距离,如下附图2,知道这个距离再加上箍筋的直径即可得到主筋的保护层(以纵筋外即是箍筋这种简单情况为例)。

    柱截面

    主筋

    2011-09-12 08:41:15 

  • 混凝土保护层指受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离,符合规定外,不应小于钢筋的公称直径d。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。所以此例中最小保护层应为32mm。 我们只说最小保护层,所以钢筋保护层可以稍微大一些也没事,保证受力钢筋可靠受力。见《09G901-2》1-1页。

    答疑解惑

    2011-09-13 07:17:59 

  • 根据图集的说明确定保护层的厚度。有时根据砼的型号和钢筋的型号来分别。 分别都是不一样的。

    2011-09-19 16:41:50 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!