• 关于接地母线的计算

    接地母线敷设,按其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。 上面的“垂直规定长度”指的是哪个长度?怎样计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上面的“垂直规定长度”指的是哪个长度? 答:竖向方面的

    2011-09-11 19:42:50 

  • 垂直规定长度至接地母线垂直方向的长度,就是一般图纸会告诉接地母线的埋设深度和等电位箱离地高度、和其他需要接地构件的高度,均为垂直规定长度; 我只是埋设深度也是垂直敷设的一种,接地母线一般都要接入总等电位箱,你看看图集《等电位联结安装》02D501-2就明白了;

    附加长度

    2011-09-11 20:03:17 

  • 接地母线并不一定都在一个平面上,会产生竖向的增加量,所以说事竖向的

    2011-09-12 08:53:54 

  • 垂直方向的接地母线例如镀锌扁钢-40*4; 从电梯井最顶层到最底层敷设一根接地母线;从强电井的最顶层到最底层沿墙敷设一根接地母线;从强电井的最顶层到最底层沿强电桥架敷设一根接地母线;

    2011-09-12 10:25:45 

  • 河北地区造价技术交流群Q4群168749291 只限河北省造价人员

    2011-09-12 13:18:28 