bcxc850210 2011-09-11 22:01:48 | 陕西省 其他专业 | 2050查看 5回答
屋面板钢筋双层双向及负筋的分布筋的问题!
对于屋面板一般是120厚的,钢筋通常是双层双向布置的,但是同时在支座处也布置的负筋,我想请问此时负筋下方还有没有分布筋了?我觉得应该是没有了,因为此时如果有分布筋,似乎就显得有些多余了~请权威人士解答?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于屋面板一般是120厚的,钢筋通常是双层双向布置的,但是同时在支座处也布置的负筋,此时负筋下方不再有分布筋。(一般双层双向布置钢筋,负筋也不用再布了,如果要求布置负筋,分布筋是不必要布置的)
2011-09-11 22:26:44
-
我认为你说的有道理,负筋分布筋很大原因是固定和保持负筋间距的。
2011-09-11 22:14:17
-
没有比要,现场施工就是这样施工的。 不过不知道软件会不会算进去
2011-09-11 22:32:50
-
其实分布筋就是用来固定负筋的,所以只要负筋能保证间距、固定,就可以没有分布筋。
2011-09-13 07:05:20
-
设置板负筋的时候,设置里头就包含分布筋。在根据图纸的说明@多少。型号各是多少。 设置就行了。
2011-09-19 16:38:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看