• 预分支电缆设计是否合适,我该怎样计算工程量

    9层办公楼,一二层层高4.2米,3-9层层高3.9米,竖向供电电缆采用预分支电缆,一层一分支。分支前电缆型号为YFD.ZRYJV-4*185+1*95,分支后一层电缆型号为YFD.ZRYJV-5*10,2-3层电缆型号为YFD.ZRYJV-4*25+1*16,4-8层电缆型号为YFD.ZRYJV-4*35+1*16,9层电缆型号为YFD.ZRYJV-4*25+1*16。请问,这种预分支电缆设计是否合适,若合适,我该怎样计算工程量?还有分支前电缆若为阻燃型(ZR-),分支后是否能分成耐火型(NH-)?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,预分支电缆的算量方式与普通电缆的算量方式差距不大,首要先确定预分支电缆在每一层的分支处位置在哪里,然后再计算主干电缆的长度(电缆延长米)*1.025(波形系数)+预留量,主干电缆计算完毕后再计算每一层的分支电缆,从分支处开始算起(电缆延长米)*1.025+预留量,电缆算完之后再计算电缆头和电缆中间接头,分支电缆和主干电缆单根长度超过250米时方可计取电缆中间接头,电缆头按照主干电缆两个电缆头,分支电缆每一层一根电缆头计取即可;主干电缆为ZR型,分支电缆是NH型目前是可以这样分支的,厂家也是能生产的。 预分支电缆是厂家预制加工好了的,现场直接安装即可,但定额得分开套,分为主干电缆和分支电缆按照电缆敷设截面积大小分开套取,并分开计取电缆主材费用,此时只是不需要计取分支电缆处的电缆接头,因为此处电缆接头是厂家已经加工好了的。 进出配电箱时的电缆预留量按照箱体的(长度+宽度)进行预留即可,而电缆接头预留量是考虑以后电缆在端头位置出现问题时可以有检修的余量可用,是必须单独考虑的,在计算时也与箱体预留量分开计取并一并计入电缆长度中去。 不管是何种电缆,预算或结算,都需按照电缆的计算规则进行算量,按此规则算出的量才能提交与厂家进行预制生产。

    2011-09-12 16:22:29 

  • 按图示尺寸和计算规则计算与普通电缆计算是一样的。电缆分支箱要统计。是否合适这得看各楼层用电负荷量和设计余量去考虑,未计价材在分支前是ZR计入,分支后按NH计入。

    2011-09-12 13:06:09 

  • 支持田思路特的观点,但电缆的长度(电缆延长米+预留量)*1.025(波形系数)应改为电缆的长度电缆延长米*1.025(波形系数)+预留量。

    2011-09-13 09:10:07 