bobdad 2011-09-13 10:11:38 | 河南省 其他专业 | 1104查看 4回答
消防管道计算
消防管道安装预算,卡箍、弯头和三四通是不套定额的,只计算材料价格。我想问的是他们的工程量是在图纸上数的,这些管件都设在管道的什么部位?是不是所有的卡箍都有两个弯头和三个三通?他们的关系是怎样的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防管道采用沟槽式卡箍连接安装时,应该套河南08《给排水、采暖、燃气工程》册中的‘室内钢管沟槽式连接安装’和‘沟槽式卡箍安装’的相关相对应的定额子目。 因此,管道安装和管件以及卡箍连接件的安装应该套分别计算并套各自的定额子目。 管件和卡箍件的计算: 管件:弯头、三通、四通、大小头的数量按照施工图纸进行计算。 卡箍件:管道直线段每5.5米以上时计算1个,1个弯头计算2个,1个三通计算3个,1个四通计算4个,1个卡箍大小头计算不同规格的卡箍各1个。
2011-09-13 11:14:53
-
这些管件都设在管道的什么部位---接头处、转弯处等。是所有的卡箍都有两个弯头和三个三通。
2011-09-13 10:17:18
-
消防管道安装预算,卡箍、弯头和三四通是不套定额的,只计算材料价格。我想问的是他们的工程量是在图纸上数的,这些管件都设在管道的什么部位?是不是所有的卡箍都有两个弯头和三个三通?他们的关系是怎样的? 管道走向成丁字就有一个三通,掼蛋走向成90度角或45度角就有弯头。三通、弯头的数量于卡箍数量没有直接关系。
2011-09-13 10:17:56
-
T形用三通, L形用弯头, 十形用四通, 直线管径不一样时用变径, 刚性接头(卡箍)视具体情况而定!
2011-09-13 14:53:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看