五种气体灭火设备请帮我选择相近定额
管网式气体灭火由于没有定额可套,麻烦各位老师帮我选择一下相近的定额 1、集流管套那个定额;2、储瓶架套那个定额;3、启动装置套那个定额;4、启动瓶架套那个定额;5、启动管路套那个定额
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、本章包括二氧化碳灭火系统、卤代烷1211灭火系统和卤代烷1301灭火系统中的管道、管件、系统组件等的安装。
二、本章基价表中的无缝钢管、钢制管件、选择阀安装及系统组件试验等,适用于卤代烷1211和1301灭火系统。二氧化碳灭火系统按卤代烷灭火系统相应项目基价乘以系数1.20。
三、喷头安装基价表中包括管件安装及配合水压试验安拆丝堵的工作内容。
四、二氧化碳称重检漏装置包括泄漏报警开关、配重及支架。
五、无缝钢管螺纹连接基价表中不包括钢制管件连接内容,应按设计用量执行钢制管件连接项目。
六、无缝钢管法兰连接基价表,管件是按成品,弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,基价表包括了直管、管件、法兰等预装和安装的全部工序内容。但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。
七、螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装,按无缝钢管和钢制管件安装相应项目,基价乘以系数1.20。
八、无缝钢管和钢制管件内外镀锌及场外运输费用另行计算。
九、气动驱动装置管道安装基价表包括卡套连接件的安装,其本身价值按设计用量另行计算。
十、贮存装置安装,基价表中包括灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定,支框架、系统组件(集流管、容器阀、单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。
十一、二氧化碳贮存装置安装,不需氮气增压,执行基价表时,其中计价材料费乘以系数52%,其余不变。
十二、系统组件包括选择阀、单向阀(含气、液)及高压软管。
十三、管道支吊架的制作安装应执行本篇基价表第二章的相应项目。
十四、系统调试执行本篇基价表第五章的相应项目。
十五、本章不包括以下工作内容:1.不锈钢管、铜管及管件的焊接或法兰连接,各种套管的制安、管道系统强度试验、严密性试验和吹扫。
2.管道及支吊架的防腐刷油。
3.电磁驱动器与泄漏报警开关的接线、校线。工程量计算规则
1.各种管道安装按设计管道中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度,主材数量应按基价表用量计算。
2.钢制管件螺纹连接按不同规格以“10件”为计量单位。
3.喷头安装按不同规格以“10个”为计量单位。
4.选择阀安装按不同规格和连接方式分别以“个”为计量单位。
5.贮存装置安装按贮存容器和驱动气瓶的规格(升)以“套”为计量单位。
6.二氧化碳称重检漏装置安装以“套”为计量单位。
7.系统组件试验按水压强度试验和气压严密性试验,分别以“个”为计量单位。
2014-06-03 20:36:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看