lishiqi 2011-09-13 15:47:20 | 广东省 其他专业 | 312查看 3回答
板钢筋的问题
图纸说明“本层楼板双网双向布置B12@200钢筋”,然后又在板布筋图上面,部分板画了X方向的底筋A8@200。我该怎么办?我是布置完双网双向B12@200钢筋之后,把其中一条底筋改为A8@200。还是让X方向的B12底筋和A8底筋同时布置?能重复吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
布置完双网双向B12@200钢筋之后,把其中一条底筋改为A8@200。
2011-09-13 15:49:08
-
板中有标明板筋的区域,该区域按标明的板筋进行布置……
2011-09-13 15:57:15
-
图纸的意思是板中未标注的受力筋均是B12@200 图中有标注的按图纸上布置 如果只要X方向是A8@200则Y方向的为B12@200 不用重复布置
2011-09-13 16:33:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看