• 实际的次梁加筋到底是多少呢?

    我是甲方,遇到主次梁相交时候要输入次梁加筋,结构说明上是说次梁的每边3道,可是我询问了同事说实际中,这个“3道”是算上了主梁原来自己有的箍筋,实际施工方只会在两个主梁箍筋中加一道,就变成了次梁附加筋的三道箍,问一下各位高手那我到底是在“次梁加筋”那里输入2呢还是按说明的输入6呢? 本人菜鸟,希望高手多指教,谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是另加的每边3道,与原箍筋间距无关。 应当输入6

    2011-09-13 16:53:07 

  • 你好,03G101-1第62~65页有详细说明,你看一下就知道了,应为每边3道才是正解的

    2011-09-13 17:50:03 

  • 你好:从图纸要求里的字面上理解是附加的6根,施工现场一般不是另加的,根据经验数据至少按每处4根加。每侧加一根也是不对的。

    2011-09-13 18:55:58 

  • 每侧3道是对的,次梁一般都在主梁的中间,而中间的箍筋间距是200,加上3个加密箍筋,刚好是间距50

    2011-09-13 19:14:37 

  • 同意一楼的说法、。

    2011-09-14 17:12:31 