珍珍 2011-09-13 17:07:04 | 陕西省 其他专业 | 1539查看 5回答
电缆敷设穿管和不穿管附加长度怎么计算?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆敷设这块,无论您的图纸规定是穿管还是不穿管都应该计算两个附加的长度,一个是波形弯、松弛长度,在一个就是预留的长度,这两个长度是必须计算的!
2011-09-14 07:23:08
-
根据你所述,电缆敷设穿管和不穿管敷设的长度计算规则是一样的,即是:电缆延长米*1.025(波形系数)+检修预留量即可,检修预留量可以参照下图执行。
2011-09-13 17:28:13
-
穿管考虑松弛附加长度按2.5%计算。
2011-09-13 17:40:33
-
都应该是工程量=(水平+竖直)×(1+2.5%)+预留长度 预留长度包括:进出配电箱或配电柜----电缆头每端预留1.5M,,另外每端预留箱体的半周长
2011-09-14 08:43:49
-
见: C.2.8电缆安装(030208)---443页工程量计算规则。
2011-09-13 17:19:33