Joe 2011-09-13 18:00:11 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 656查看 7回答
板负筋的标注问题
用软件画出的板负筋长度与图中标注长度不一致。 如下图:图中标注的1090应该是从支座中心线开始,而不是从支座内边缘开始问题补充:在2轴线的板负筋,软件标注的时候是正确的
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
莫儿说的很对的
2011-09-13 19:35:49
-
一般情况下,单边标注是大于等于支座中心线,双边标注中心线。
2011-09-13 18:54:52
-
你好,设计图纸标注的尺寸就是内边线,不含支座的,我问过设计师
2011-09-13 19:04:09
-
在设置中或定义中修改
2011-09-13 18:09:08
-
先中后修改就行了
2011-09-13 18:26:06
-
你好,可以在定义负筋时 选择 支座中心线的选项就可以
2011-09-14 10:43:33
-
在定义板负筋时,输入钢筋信息时根据图纸以轴线分左右,输入左标注数据和右标注数据。绘制后软件的标注与图纸标注就相符了。
2011-09-14 10:03:18
-
板负筋只有左边标注没有右边标注,但是图纸上可以看出来是双边都有长度,输的时候该怎么输?问题补充:右边标注1300,但是左右没有标注长度,该输多长?
-
CAD识别板负筋后,负筋的标注不对,都是默认的900与1200,不能按图纸中的标注尺寸识别,识别方法和步骤都对,补充问题:手动布置就算了 量太大,一层小10000㎡,
-
如图:板负筋右标注950 图上表示的长度只是负筋右边到墙边的距离为950,而图纸上的标注为负筋右边到负筋左边的长度为950 。 请问:我这样定义是否正确?
-
如图所示,上部梁处的负筋调整标注范围没有反应,旁边的梁就可以修改为支座内边线,请问是什么原因呢?是因为那道梁的支座是悬挑梁吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看