ho****@126.com 2011-09-14 10:54:57 | 北京市 其他专业 | 1646查看 4回答
利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度吗,如果计算套那项定额?
利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度吗,如果计算套那项定额?接地体是基础版的面积吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳土建梁内主筋是承载建筑物重力的,而电气只是将梁内主筋焊接起来,将雷电下引.所以如果接地极设计要求利用圈梁,那应套定额中的均压环敷设,按长度计算工程量,如果设计是利用建筑筏板,应套利用基础钢筋做接地极,接平米计算工程量.
2011-09-15 10:48:54
-
利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度吗,如果计算套那项定额?接地体是基础版的面积吗 回复:建筑里已经计算钢筋了,电气里不用计算了,按接地体基础筏板的面积计算
2011-09-14 10:58:09
-
利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度吗, 我认为不需要 因为土建内已经计算过现浇钢筋。
2011-09-14 10:57:02
-
利用建筑基础圈梁主筋焊接为一整体做为接地装置,需要计算圈梁内主筋的长度,就套该项对应子目。
2011-09-14 10:58:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看