不万能的嬉皮 2011-09-14 16:41:04 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 4694查看 4回答
消防水池底板钢筋设置
1. 在地下室中有消防水池、集水池底板,应该以什么板来定义,是用筏板基础还是什么来定义 2. 里面的钢筋应该怎么设置呢比如那C16@150和C16@100应该怎么设置问题补充:那左右两边600的距离是直接锚固在承台的吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用筏板基础吧。 水平钢筋:上下部都用c16@100 垂直钢筋:上下部都用c16@150 两边的钢筋锚固,按照max(lae,hc-bhc+15*d)计算
2011-09-14 16:51:49
-
用筏板基础定义
2011-09-15 13:27:16
-
1、用筏板定义是最合适的,集水坑可以布置在上面。 2、局部图不好判断,只要标高定义了对,如果筏板间的连接不是节点可以修改。(筏板的变截面的处理等)
2011-09-14 16:55:33
-
用筏板定义输入侧筋 然后再筏板主筋里面建构件 在把上下的钢筋输进去就可以了
2011-09-20 17:39:57