• 关于钢筋汇总报表里的问题

    请问大家一个24层的剪力墙结构的高层单方钢筋含量64kg请问正常吗?我找了好几天了还是这个数字也没发现什么错误 ,今天在对钢筋的报表时发现了点问题 一个是在报表里 注意看红色框里边的数字 然后我又去图形里提取钢筋量 可出来的结果却是不一样的请问怎么回事??

    剪力墙

    单方钢筋含量

    问题补充:报表里的钢筋是7t多,而图形里是5t

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我做了河北的几个类似工程,含钢量一般在50多点,但是也有60-65的这个只要是按照图纸算的量,没做任何特殊调整的话没有什么大问题,属于正常。另外也可以问一下设计院,一般现在房地产公司对设计院设计方案的含钢量都有限制,和那个不会有太大出入,另外建筑面积有时设计出图的建筑面积不准确,需要重新计算一下建筑面积。对于你那个报表和图形量对不上的问题没有你的实际文件不好说。

    2011-09-14 23:53:07 

  • 也算是在正常的范围内。 “嗯、我对自己挺自信的 但现在总是有人说肯定错着呢 结果弄的现在一点信心都没了 我以前弄的那俩个都是单方40多 基本都在正常范围内 可这是 一下上了 60了”要有自信,否则就很幸苦了。实际上设计即使是相似的建筑,设计者的不同,也会存在差异的,更何况你这已经是24层了,它是不能再少这个量了,如果是少于这个量,我认为反而是不正常了。 “嗯 谢谢您”OK,见笑了。

    2011-09-14 23:33:51 

  • 应该是正常范围内

    2011-09-15 08:43:08 

  • 看看是不是含有单构件的量啊

    2011-09-15 07:20:59 