maerpo 2011-09-15 10:01:39 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 849查看 1回答
老师你好,画连梁的时候先把剪力墙画上,然后再画上洞口,然后再画连梁,那意思是自己要定义洞口画到墙上吧
老师你好,画连梁的时候先把剪力墙画上,然后再画上洞口,然后再画连梁,那意思是自己要定义洞口画到墙上吧?洞口顶标高就是连梁底标高吧?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,我不建议这样画,目前软件已经支持在连梁高度内通常计算剪力墙水平筋,所以您只需要画剪力墙和连梁,连梁下方可以没有墙及洞口。软件完全支持这种画法。
2011-09-15 10:28:45
-
说上说,所有门窗洞口的位置,也需要绘制剪力墙,然后布置门窗洞口和连梁。但是门窗洞口的位置是在砌体墙上啊,如果画上剪力墙那砌体墙还怎么画?
-
剪力墙上有门窗洞口的位置,剪力墙不应断开, 需要通长绘制,然后绘制门窗洞和连梁。但是连梁下是填充墙,在画填充墙的时候,软件提示与剪力墙冲突,怎样才能画上去啊?
-
CAD导入钢筋算量中,剪力墙连梁怎么导入到图形中,是先导连梁表,然后再画构成件吗?构件能不能导入里面去?问题补充:剪力墙和连梁一起导入吗?
-
绘制连梁是不是需要先绘制剪力墙在绘制门窗洞口,然后再绘制连梁呢?如果是的话,我图纸上吗,建筑图上的门窗洞跟结构图上的留洞尺寸不一样,我是不是要按结构图上的洞口尺寸设置门,等画上连梁以后在删除门?