领悟 2011-09-15 16:14:49 | 河北省 计价软件GBQ4.0 | 1055查看 4回答
05JI屋6保护层、结合层、隔离层做法怎样套河北08定额
05JI屋6保护层做法为8-10厚地砖铺平拍实、缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝; 结合层做法为1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥; 隔离层做法为满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层。怎样套河北08定额,薄膜还考虑上翻吗,上翻多少?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳05JI屋6保护层做法为8-10厚地砖铺平拍实、缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝;这个套地面贴面砖的定额子目就可以了 结合层做法为1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥;这个已经包括在地砖的定额子目中了,不用单独计算 隔离层做法为满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层。套防水章节里相应的定额子目,不用计算上翻了
2011-09-15 16:18:56
-
8-10厚地砖铺平拍实、缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝;结合层做法为1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥,按面砖规格套用面砖定额子目即可 隔离层做法为满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层套A7-39
2011-09-15 17:00:03
-
保护层直接套水泥砂浆贴地砖子目就行(B1-94~B1-100);隔离层满铺0.15厚聚乙烯薄膜一层套A7-39(不计算上翻)。