chen 2011-09-15 16:54:38 | 安徽省 其他专业 | 1194查看 5回答
脚手架套定额
阴影区为脚手架区域,脚手架搭设高度为10m,需套用什么定额问题补充:是室内的,套外脚手架合适吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以直接套用外脚手架
2011-09-15 16:57:43
-
套砌筑脚手架定额。如果是电梯间,应该套电梯间脚手架
2011-09-15 23:00:06
-
套里脚手架。
2011-09-15 20:00:34
-
可以套砌墙脚手架 外架子 双排 20m以内
2011-09-15 16:57:23
-
阴影区为脚手架区域,脚手架搭设高度为10m,需套用什么定额 答:应该套砌筑脚手架定额。如果是电梯间,应该套电梯间脚手架
2011-09-15 17:05:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看