monk327 2011-09-15 18:02:39 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 947查看 9回答
梁箍筋加密问题
梁的集中标注箍筋为C12@100 那么梁支座边的加密范围内 箍筋间距为50 对不???
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箍筋表示为C12@100,均为一种间距,不存在加密不加密, 中有表示为C12@间距/间距,如C12@100/200,有两间距才有加密与不加密的存在! 但除搭接区加密除外如箍筋表示为C12@200,存在搭接区的话,在搭接长度范围内均按≤5d(d 为搭接钢筋较小直径)及≤100 的间距加密.
2011-09-19 16:32:50
-
不能这样认为如果集中标注标注c12@50/100这样可以任务 加密区是50。这样我认识是全梁都是加密的 间距都是100
2011-09-15 22:02:18
-
不对,加密区标注是不同的
2011-09-15 18:12:03
-
如果标注写的是100/150之类的,就要分加密区和非加密区了,你得例子的意思是全长加密,间距100. 如果标注的是150或200之类的,就是全部部加密
2011-09-15 19:51:02
-
C12@100已经是加密了,在支座处不需要在加密.
2011-09-15 18:09:40
-
不对,@100算是最小的了,你说的可能是全长加密!
2011-09-15 18:26:18
-
关键要看C12@100 是不是全长加密,如果是,就不要再加密了。
2011-09-15 18:04:53
-
梁的集中标注箍筋为C12@100表示一种箍筋间距,不存在加密期和非加密期,如有加密期和非加密期不同的箍筋间距中间用分号隔开如C12@100/200.
2011-09-15 18:47:46
-
你就按照设计图纸输入钢筋信息,不会有50间距的
2011-09-16 10:26:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看