ljmzx1314 2011-09-15 20:05:24 | 广西壮族自治区 计价软件GBQ4.0 | 2269查看 1回答
钢管现浇混凝土运输道,采用泵送砼时定额乘以0.5系数。
钢管现浇混凝土运输道,采用泵送砼时定额乘以0.5系数。框架-剪力墙结构,是不是做预算时是否可以套用??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢管现浇混凝土运输道,采用泵送砼时定额乘以0.5系数。框架-剪力墙结构,不是做预算时都可以套用的。 如果采用泵送混凝土,在分部分项中的定额里换算成泵送砼了,这只是换算了“泵送砼”的价格了,砼的泵送费是没有换算进去的,还是需要在技术措施中的“混凝土泵送费”下面再套泵送混凝土的定额子目的。 泵送砼有专门的泵送增加费子目,看一下定额吧,注意要扣减垂直运输费。 如果是商品混凝土,要在调整材料价格时,要扣除一部分现场搅拌费。
2011-09-16 06:09:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看