-
我 2011-09-15 20:15:20 | 湖北省 其他专业 | 864查看 4回答
等电位安装
我施工的房子是三十二层,图纸上面要求等电位焊接时要用两根地梁主钢筋,但是在02D501图集中没有说明必须要用两根主钢筋,我不知道用一根钢筋对不?请教高手
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是用两根主钢筋。
2011-09-15 20:33:52
-
图集和验收规范都要求最少是2根,一根不对
2011-09-15 22:35:51
-
综你所述为暗装笼式避雷装置。 按规范防雷等级二类以下。楼<24米长。引下线在一个柱子不少于两根。 你的工程为32层,按保守做法,现场一般焊接柱子一周,不少于4根。
2011-09-16 08:57:22
-
1、接地及防雷接地系统中,利用地梁主钢筋必须是钢筋直径不小于16mm的2根根据连接焊接连通。不能只采用1根钢筋。如果设计说明及要求采用2根以上时,则按照设计要求进行。 2、引下线是利用建筑物柱的2根不小于16mm钢筋。 3、如果设计超过2根时,工程量相应乘以系数。如采用3根时则是以其中1根钢筋的长度工程量乘以1.5。
2011-09-16 10:02:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看