随风 2011-09-16 09:33:21 | 湖北省 其他专业 | 1072查看 2回答
接地装置算些什么内容
弱电机房用接地引下线:采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地网可靠焊接.进弱电机房后距底板0.3m引出作盒,然后用BV-1x35 P 32引出与弱电机房内的LEB连接. (2) b 金属管道及电缆桥架顶端和低端接地:采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地网可靠,后用BV-1x16 P 32引出与金属管道或金属物连接 这些接地扁钢都是从那里算到哪里,还有BV-1x35 P 32这个配线要算吗?怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳--40*4的镀锌扁钢是从基础接地网到等电位箱的,这部分是需要计算的,套用的是室内的接地母线的定额子目 2,BV-1x16 P 32引出与金属管道或金属物连接,这部分也当然需要计算的,而且这部分还是接线端子连接的!计算的方式就是从LED这块到附近的金属物体!
2011-09-17 13:27:41
-
--40*4镀锌扁钢至出线合长度(计算) BV-1x35 P 32引出与弱电机房内的LEB连接长度(计算) 金属管道及电缆桥架顶端和低端接地:采用-40x4热镀锌扁钢下端与基础接地网长度(计算)可看平面图或系统图位置。
2011-09-16 10:05:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看